Вопрос: как правильно вводить кабель в распределительный щит, сверху или снизу?

didron
Аватар пользователя didron
Ответов: 829
Зарегистрирован: 16/11/2014

нашел на форуме

Ввод кабелей в щит можно осуществлять одновременно снизу и сверху, или только снизу или только сверху, всё зависит от принятых технических решений на стадии проектирования.

ПУЭ п.4.1.22. Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений, а также наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей. Должен быть обеспечен доступ ко всем обслуживаемым аппаратам, приборам, устройствам и их зажимам...Распределительные устройства и НКУ должны предусматривать ввод кабелей как снизу, так и сверху, или только снизу или только сверху.

ПУЭ п.1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

Nikolai
Аватар пользователя Nikolai
Ответов: 4680
Зарегистрирован: 15/01/2013

Спасибо.