Вы здесь

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ)

Последнее сообщение
4 сообщения / 0 новое
Nikolai
Аватар пользователя Nikolai
Ответов: 6429
Зарегистрирован: 15/01/2013

Встал тут вопрос о необходимости наличия внутреннего противопожарного водопровода в зданиях, находящихся на территории учреждения где сейчас тружусь.

После недолгих поисков наткнулся на действующий нормативный документ: СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)

В нем имеется перечисление зданий, которым необходимо наличие внутреннего противопожарного водопровода.

Nikolai
Аватар пользователя Nikolai
Ответов: 6429
Зарегистрирован: 15/01/2013

4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:

  1. в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в таблицах 1 и 2;
  2. в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях;
  3. в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое число мест;
  4. в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня;
  5. в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема и в производственных зданиях III-V степеней огнестойкости объемом не более 5000 м3 категорий Г и Д;
  6. в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);
  7. в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений.

Примечание — Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории В, I и II степеней огнестойкости, объемом до 5000 м3

Nikolai
Аватар пользователя Nikolai
Ответов: 6429
Зарегистрирован: 15/01/2013
Таблица 1 — Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение
Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения Число пожарных стволов Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю
1 Жилые здания:
при числе этажей от 12 до 16 включ. 1 2,5
то же, при общей длине коридора св. 10 м 2 2,5
при числе этажей св. 16 до 25 включ. 2 2,5
то же, при общей длине коридора св. 10 м 3 2,5
2 Здания управлений:
высотой от 6 до 10 этажей включ. и объемом до 25000 м3 включ. 1 2,5
то же, объемом св. 25000 м3 2 2,5
при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 м3 включ. 2 2,5
то же, объемом св. 25000 м3 3 2,5
3 Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой
4 Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2:
при числе этажей до 10 включ. и объемом от 5000 до 25000 м3 включ. 1 2,5
то же, объемом св. 25000 м3 2 2,5
при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 м3 включ. 2 2,5
то же, объемом св. 25000 м3 3 2,5
5 Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м3:
от 5000 до 25000 м3 включ. 1 2,5
св. 25000 м3 2 2,5
Nikolai
Аватар пользователя Nikolai
Ответов: 6429
Зарегистрирован: 15/01/2013
Таблица 2 — Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях
Степень огнестойкости зданий Категория зданий по пожарной опасности Число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на 1 пожарный ствол, на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях высотой до 50 м включ. и объемом, тыс. м3
от 0,5 до 5 включ. св. 5 до 50 включ. св. 50 до 200 включ. св. 200 до 400 включ. св. 400 до 800 включ.
I и II А, Б, В 2×2,5 2×5 2×5 3×5 4×5
III В 2×2,5 2×5 2×5 * *
III Г, Д 2×2,5 2×2,5 * *
IV и V В 2×2,5 2×5 * * *
IV и V Г, Д 2×2,5 * * *

Примечания:

  1. Знак "*" обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды.
  2. Для зданий, степень огнестойкости и категория пожарной опасности которых не указаны совместно в таблице, требуется разработка специальных технических условий по обоснованию расходов воды.
  3. Знак "—" обозначает, что пожарные стволы не требуются.